  奥的斯SKYRISE高速电梯的调试要点,与电梯现场操作同行分享。

  一、奥的斯高速SKYRISE电梯与SKYII电梯的主要区别如下

  1. ? ? ? SKYII是为速度2.5米/秒以下电梯所开发设计的产品,而SKYRISE是专门为速度大于2.5米/秒的电梯所设计

  2. ? ? ? 因为SKYRISE电梯速度快,因此,增加了多级强迫换速保护,在井道中增加了多级换速开光感应磁铁,开关不再安装在井道中,而是组合在轿顶开关组合箱内,轿顶接线盒内增加了强迫减速保护继电器,将开关信号通过继电器触点转换逻辑输入到RS14通过串行通讯与机房控制柜内的GECB通讯。

  3. ? ? ? 曳引机的功率会更大,配置采用BOMCO3、T40及T70曳引机等。

  4. ? ? ? 平层控制的门区感应器。

  由于上述系统的寂然不同,因此软件参数设置于SKYII有一定的区别。

  二、GECB的服务工具(SERVICE TOOL)参数设置

  基于GECB 软件版本:GP330780EAC以上级别

  服务工具SERVICE TOOL 按键操作顺序MODLE -1-1-3-1-1

  

  A. ? ? ?安装参数,数据项50 ?GECB板的接插件PX2.1接口的使用选择项

  0:LR like relay(like i/o 0026)灯继电器,等同于接口0026

  1:UD trip counter(like i/o 0805)上下运行计数等同于接口805

  2:ETSD( 2 relay) for 4m/s speed check(i/o567 577sinDAC)强迫换速保护采用两个继电器ETSD用于4米/秒速度的速度检测,在GECB版本GP330780EAD情形时,串行通讯接口MODLE-1-1-3-2 ?IO编号:567 、577

  3:ETSD( 1relay) for 4m/s speed check强迫换速保护采用一个继电器ETSD用于4米/秒速度的速度检测,串行通讯接口MODLE-1-1-3-2 IO编号: 1154

  4:ET-S1 output for 1 step read switch ETSD (IO1257-1260since EAC)

  在GECB版本GP330780EAC情形时,使用一步读取紧急换速开关信号输出,串行通讯接口MODLE-1-1-3-2 IO编号: 1257至1260

  5:ET-S1 output for 2 step read switch ETSD (IO1257-1264since EAC)

  在GECB版本GP330780EAC情形时,使用两步读取紧急换速开关信号输出,串行通讯接口MODLE-1-1-3-2 IO编号: 1257至1264

  6:auxlliary LVC output for CAUS1 since EAC

  在GECB版本GP330780EAC情形时辅助LVC输出对于CAUS1配置

  在上诉选项中选择数据项“4”或者“5”

  B. ? ? ? 安装参数数据项51 ?PX2’2输出接口的使用

  1. ? ? ? GECB板的接插件PX2.2接口的使用选择项

  0. ? ? DFCR output feature BDC

  在BDC特征选项时门锁信号继电器输出

  1. ? ? ET-S3 output for two step read switch ETSD IO:1257-1264

  ET-S3输出采用两级强迫换速保护。串行通讯接口MODLE-1-1-3-2 ?IO编号: 1257至1264

  在此选项中选择数据“1”

  C. ? ? ?GECB ?IO接口的地址设置

  

?

  具体的IO设置,按照现场的远程地址板RS14的拨码进行设置

  1257 ?1 ?07 ?1;

  1258 ?1 ?07 ?2;

  1259 ?1 ?06 ?1;

  1260 ?1 ?06 ?2;

  1261 ?1 ?07 ?3;

  1262 ?1 ?07 ?4;

  1263 ?1 ?06 ?3;

  1264 ? 06 ?4。

  三、GDCB参数设置

  变频驱动GDCB板上的SERVICE TOOL数据设置,GDCB软件版本级别:AP230924CAP以上

  ? ?服务工具Service tool操作MODLE -2-3-1

  曳引电动机类型MOTOR type721 (蓝光BOMCO3主机)

  ? ?楼层隔光板型式 ? ? Vane Sensor Type: 6

  ? ?速度曲线M-2-3-5

   Accel ? ? ?mm/s2: 900 ~ 1000

   Decel ? ? ?mm/s2: 900 ~ 1000

   Jerk ? ? ? mm/s3 : 1100~1200

   ETP Spe %DutySpe: ?按照相关NT、ET表格进行设置

   ETP2 Spe %Duty: ? ?按照相关NT、ET表格进行设置

  2. ? ? ? 注意速度曲线的设置错误井道楼层高度自学习将不能完成。

  谢谢阅读!

  -------------------------END

  2019年8月18日星期日

  

新电梯中国网曝料热线:13703160955;Email:dll@xindianti.com;admin@cnlift.cn
QQ:270206927; 新电梯QQ交流群:82958246; 微信公众号:cnlift
------分隔线----------------------------
最新评论 查看所有评论
发表评论 查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码:

新 闻 推 荐

手机扫描二维码

获取行业新资讯

cheap louis vuitton fake bags authentic beats by dre pro box air jordan 11 dmp gold eyelets new balance 574 review